Очень много людей при строительстве не уделяют должного внимания вентиляции в будущем доме. Кто-то об этом совсем не задумывается и думает, что дом будет "дышать" постаринке.

Кто-то покупает дом построенный на продажу, ни о какой вентиляции там речи не идёт изначально.

Во всех случаях, самый правильный вариант - это спланировать и и установить централизованную систему вентиляции. Но на практике такое очень редко удаётся.
Не хочется портить ремонт. Или вентиляции не хватает в каких-то отдельных помещениях.

В таком случае на помощь приходит канальный рекуператор. Он просто в монтаже, не портит ремонт, за частую может быть установлен самостоятельно.

Сейчас появилось большое количество канальных рекуператоров. Хотелось бы в этой теме пообсуждать плюсы и минусы конкретных моделей.
Возможно у кого-то из посетителей сайта уже установлены подобные приборы. Очень хотелось бы услышать отзывы о них.

На данный момент наша компания является дилером компании Vakio. Мы продаём и устанавливаем [зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]. Для форумчан обязательны скидки.

Тема не является рекламной. Мы не призываем устанавливать именно эти рекуператоры. Наоборот. Хочется найти наиболее подходящий рекуператор для наших условий.

Как говорится "начни с себя". Опишу то, что на данный момент у нас есть по работе Vakio.

Изображение

Плюсы:

1. Прибор придуман и производится в Новосибирске. Значит нет проблем с запчастями и доступности самих приборов. Так же есть хоть какая-то обратная связь. Что может положительно сказаться на улучшениях в дальнейшем.
2. Цена. Одна из самых низких за подобный прибор.
3. Компактность. Можно подобрать под любую толщину стены.
4. Глушитель. Это основное отличие от конкурентов. Значительно снижает уровень шума установки. Полностью гасит шумы улицы.
Т.к. выход потока воздуха направлен вверх, исключает появление эффекта "сквозняка"
5. Эстетичный внешний вид самой установки и пульта управления.
6. Возможность синхронизации работы нескольких устройств.
7. Хорошая фильтрация входящего воздуха.
8. Малый диаметр установочного отверстия.
9. Высокая производительность и КПД установки.
10. Может работать в режиме: вытяжки и турбовытяжки, притока и рекуперации.
11. Автоматическое продолжение работы установки после возобновления подачи электропитания.
12. Низкая стоимость сменных фильтров.
13. Полимерный теплообменник. Менее склонный к обмерзанию.
14. Специальный зимний режим работы для борьбы с обмерзанием.
15. Возможность летом не использовать рекуперацию, а установить фильтр более высокого класса фильтрации.
16. Использование поворотного вентилятора делает исходящий от установки шум монотонным, в отличии от установок с реверсивным вентилятором. Монотонный шум быстро отфильтровывается человеческим мозгом.

Минусы:

1. Шум. Нельзя назвать прибор совсем бесшумным. Прибор имеет 7 скоростей. Рабочей считается четвёртая скорость. 5-7 для форсированного воздухообмена. На 4 скорости прибор не слышен за естественным дневным шумом.
1-2 скорости - ночной режим. В этом режиме прибор по шуму сравним с офисным системным блоком, холодильником или, как в нашем случае, с увлажнителем воздуха. Т.е. уровень шума вполне приемлемый для сна в комнате с прибором (обещают новый глушитель осенью, который значительно снизит уровень шума).
2. Синхронизация нескольких приборов происходит через WiFi сеть. Т.е. чтобы синхронизация работала, в помещении должна быть поднята WiFi сеть.
3. При отключении электроэнергии не сохраняются настройки точки доступа для синхронизации. Нужно вбивать их заново.(обещают исправить)
4. Нет централизованного управления несколькими установками. Если ночью нужно на каждой убавить скорость. то утром надо на каждой обратно прибавить (обещают сделать такое управление к осени).
5. Самый главный минус. Если в помещении используется увлажнитель воздуха, то при температурах ниже -25 градусов, начинает обмерзать теплообменник снаружи. И чем ниже температура на улице, тем обмерзает быстрее. При -40 выходы из сопел теплообменника полностью обмерзают за сутки.
Скорее всего, если не использовать увлажнитель воздуха, обмерзания будут меньше. Либо происходить будут дольше и при более низких температурах.

Гоги
Вт апр 03, 2018 18:15
Сообщений: 149

Сообщение

ЭнергияТТ писал(а):Источник цитаты
1. Прибор придуман и производится в Новосибирске. Значит нет проблем с запчастями и доступности самих приборов.

Простите если что , Вы когда авто покупаете тоже о запасных частях думаете ?
ЭнергияТТ писал(а):Источник цитаты 5. Самый главный минус.

Самый главный минус в ПВУ с Р это то что без ГТО они дороги в эксплуатации ,Так же не маловажным фактором что данное устройство то что вы описываете в режиме рекупирации так же и в режиме вентиляции годится только для небольшого домика = лучше немного доплатить и взять что нибудь по достойней того же китайское где устройство имеет туже гарантию а срок эксплуатации выше ,

Аватара пользователя
ЭнергияТТ
Ср апр 04, 2018 09:36
Сообщений: 51

Сообщение

Как удачно - первый комментарий и сразу от эксперта по всему на свете.

Гоги писал(а):Источник цитаты Вы когда авто покупаете тоже о запасных частях думаете ?

Вообще да. В первую очередь я думаю о цене эксплуатации, в которую входят запчасти.

Гоги писал(а):Источник цитаты Самый главный минус в ПВУ с Р это то что без ГТО


Что такое ГТО?

Гоги писал(а):Источник цитаты они дороги в эксплуатации


Потребление электричества от 5 до 18 Вт. Как он может быть дорог в эксплуатации?

Гоги писал(а):Источник цитаты Так же не маловажным фактором что данное устройство то что вы описываете в режиме рекупирации так же и в режиме вентиляции годится только для небольшого домика


Не верно. Расчёт необходимого воздухообмена никто не отменял. Это всего-лишь инструмент достижения необходимого расчётного воздухообмена. Никто не говорит, что такого прибора достаточно одного и на весь дом.

Гоги писал(а):Источник цитаты лучше немного доплатить и взять что нибудь по достойней того же китайское где устройство имеет туже гарантию а срок эксплуатации выше


Вода водой. О чём вообще речь? Пример
Гоги писал(а):Источник цитаты что нибудь по достойней того же китайское где устройство имеет туже гарантию а срок эксплуатации выше
приведите.

Гоги
Ср апр 04, 2018 12:26
Сообщений: 149

Сообщение

ЭнергияТТ писал(а):Источник цитаты Что такое ГТО?

в просто народье читается Грунтовый тепловой обменник ,
ЭнергияТТ писал(а):Источник цитаты Потребление электричества от 5 до 18 Вт. Как он может быть дорог в эксплуатации?

Для того чтоб установка работала при - от 15 потребуется установка нагревательного элемента у которого аппетит не в 1 Квт ,
ЭнергияТТ писал(а):Источник цитатыПример приведите.

Легко ,Electrolux STAR EPVS 200 именитый бренд выпускаемый в Китае и если вы ознакомитесь с ТТХ ( техн. характ) то поймете что заявленные в вашей установке от 5 до 18 Вт и 7 Вт это колосальная разница .А чтоб у вас не возник вопрос что ваша дешевле то поясню сразу что в установке Electrolux STAR EPVS 200 и мощи в 3 с лишним раза больше чем в заявленной вами ,

Аватара пользователя
ЭнергияТТ
Чт апр 05, 2018 15:37
Сообщений: 51

Сообщение

Гоги, вы либо не внимательно читали, сначала, название темы, а потом стартовый пост, либо в принципе не понимаете о чём идёт речь. Иначе к чему вы приплетаете в тему канальных рекуператоров
Гоги писал(а):Источник цитаты Грунтовый тепловой обменник
? Это вообще из другой оперы. Совсем из другой.

Или к чему вы приводите в пример рекуперационную централизованную установку? Ещё раз внимательно читайте стартовый пост.

Здесь мы обсуждаем вентиляционные установки. которые помогут нам жить, когда централизованную вентиляцию построить нет возможности.

Гоги писал(а):Источник цитаты Для того чтоб установка работала при - от 15 потребуется установка нагревательного элемента у которого аппетит не в 1 Квт


Обмерзать он начинает от -25. Причём это с постоянно работающим в доме увлажнителем. Если увлажнителя нет, то и проблемы, скорее всего, не будет.

Проблему обмерзания, действительно, нужно решать внешним нагревом. Но, конечно же, ни о каком 1кВт речи не идёт. Решается это греющим кабелем. Потребление у которого 0,2Вт/м. А в данном случае даже метра не надо.